По горячей воде
|
|
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 22:27 | Сообщение # 1 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ 1. 25.03.2013г. поступила письменная жалоба от жителя на качество горячей воды (см. Заявление жителя); 2. 28.03.2013г. уведомили Ресурсоснабжающую организацию, далее РСО (МУП ЖКХ) и для определения причины пригласили на составление акта (См. Вызов РСО ) 3. 29.03.2013г. получен отказ от МУП ЖКХ от совместного составления акта (Ответ РСО на вызов); 4. 29.03.2013г. составлен акт в одностороннем порядке с представителями жителей - зафиксирован факт несоответствия качества ресурса на узле учета; 5. О результатах проверки уведомили РСО (См. Письмо исх. 2013-03-29-021 Акт снятия показаний); 6. 02.04.2013г. получен ответ РСО с отказом признавать показания, полученные на узле учета со ссылкой на 354 постановление правительства (см. Ответ РСО на письмо 021 ). В ответ направлен запрос в министерство регионального развития. 7. 03.04.2013г. дополнительно проверили узел учета; 8. 04.04.2013г. уведомили РСО о результатах проверки, запросили с МУП ЖКХ данные о работе котельной (См. Акт об исправности узла учета ГВС); 9. 07.04.2013Г. в связи с резким ухудшением температуры горячей воды (вода поступала в квартиры холоднее 40 градусов С) уведомили ЕДДС и приступили к ежедневному актированию показаний (2 раза в день); 10. 10.04.2013г. работники МУП ЖКХ откачали воду из придомового колодца, вода стала выше 40 градусов 2013-04-10 Работники РСО откачивают талые воды; 11. 11.04.2013г. уведомили РСО о составлении актов в одностороннем порядке (см Уведомление РСО об актировании в одностороннем порядке); 12. Уведомили главу поселка о том, что уже более 10 дней жители не получают нормальную горячую воду. 13. 20.04.2013г. размещена жалоба на сайте РИА «Энергетика и ЖКХ».
В перерывах звонили в ГЖИ, РОСПОТРЕБНАДЗОР - ответ, что могут наказать ТСЖ как управляющую компанию, а споры между ТСЖ и РСО решаются через суд.
Общий вывод из показаний - из-за неправильной работы централизованной системы ГВС поселка вода в системе ГВС дома не циркулирует и в часы малого водоразбора остывает. Поэтому в утренние часы у жителей из крана течет охлажденная вода. Что подтверждается снятыми показаниями Нормативные требования Холодная вода Согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.26.Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м." Минимальный свободный напор для нашего дома 10 + 4Х4= 26 м. (0,26МПа)
Горячая вода Согласно п.1 ст. 542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством, в том числе с обязательными Правилами или предусмотренным договором энергоснабжения.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 утверждены СанПиН 2.1.4.2496-09" . Указанные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного горячего водоснабжения (далее - СЦГВ), а также правила контроля качества воды, подаваемой СЦГВ, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности и являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением систем централизованного горячего водоснабжения (п. 1.2). Санитарные правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, школьные, дошкольные учреждения и др.) (п. 1.3.). Настоящие санитарно-эпидемиологические правила направлены на обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд (п. 2.1). Горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность (п. 2.4). Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
|
|
| |
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Вторник, 23.04.2013, 06:18 | Сообщение # 2 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| Снятие контрольных показаний 22.04.2013г. УТРО (7 часов 20 минут) Температура ГВС на подаче, º С 46 Температура ГВС на обратке, º С 28 Давление ГВС на подаче, МПа 0,39 Давление ГВС на обратке, МПа 0,37 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 773 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 178,2 Давление ХВС, МПа 0,27 ВЕЧЕР (21 час 30 минут) Температура ГВС на подаче, º С 45 Температура ГВС на обратке, º С 36 Давление ГВС на подаче, МПа 0,37 Давление ГВС на обратке, МПа 0,36 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 782 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 179,4 Давление ХВС, МПа 0,28
|
|
| |
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Среда, 24.04.2013, 05:47 | Сообщение # 3 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| Снятие контрольных показаний 23.04.2013г. УТРО (7 часов 20 минут) Температура ГВС на подаче, º С 46 Температура ГВС на обратке, º С 22 Давление ГВС на подаче, МПа 0,38 Давление ГВС на обратке, МПа 0,37 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 794 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 180,2 Давление ХВС, МПа 0,28 ВЕЧЕР (21 час 20 минут) Температура ГВС на подаче, º С 47 Температура ГВС на обратке, º С 34 Давление ГВС на подаче, МПа 0,37 Давление ГВС на обратке, МПа 0,37 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 806 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 181,6 Давление ХВС, МПа 0,28
|
|
| |
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Пятница, 26.04.2013, 06:39 | Сообщение # 4 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| Снятие контрольных показаний 24.04.2013г. УТРО (7 часов 20 минут) Температура ГВС на подаче, º С 55 Температура ГВС на обратке, º С 24 Давление ГВС на подаче, МПа 0,39 Давление ГВС на обратке, МПа 0,37 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 816 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 182,2 Давление ХВС, МПа 0,30 ВЕЧЕР (22 час 00 минут) Температура ГВС на подаче, º С 50 Температура ГВС на обратке, º С 34 Давление ГВС на подаче, МПа 0,36 Давление ГВС на обратке, МПа 0,35 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 826 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 183,0 Давление ХВС, МПа 0,29
|
|
| |
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Пятница, 26.04.2013, 06:43 | Сообщение # 5 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| Снятие контрольных показаний 25.04.2013г. УТРО (7 часов 20 минут) Температура ГВС на подаче, º С 47 Температура ГВС на обратке, º С 24 Давление ГВС на подаче, МПа 0,39 Давление ГВС на обратке, МПа 0,37 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 835 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 183.4 Давление ХВС, МПа 0,30 ВЕЧЕР (21 час 45 минут) Температура ГВС на подаче, º С 56 Температура ГВС на обратке, º С 36 Давление ГВС на подаче, МПа 0,36 Давление ГВС на обратке, МПа 0,35 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 846 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 184,0 Давление ХВС, МПа 0,30
|
|
| |
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:02 | Сообщение # 6 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| Снятие контрольных показаний 26.04.2013г. УТРО (7 часов 20 минут) Температура ГВС на подаче, º С 50 Температура ГВС на обратке, º С 39 Давление ГВС на подаче, МПа 0,39 Давление ГВС на обратке, МПа 0,37 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 83553 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 184.7 Давление ХВС, МПа 0,30 ВЕЧЕР (20час 50 минут) Температура ГВС на подаче, º С 51 Температура ГВС на обратке, º С 36 Давление ГВС на подаче, МПа 0,38 Давление ГВС на обратке, МПа 0,36 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 870 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 186,5 Давление ХВС, МПа 0,30
|
|
| |
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:05 | Сообщение # 7 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| Cнятие контрольных показаний 27.04.2013г. УТРО (9 часов 00 минут) Температура ГВС на подаче, º С 40 Температура ГВС на обратке, º С 24 Давление ГВС на подаче, МПа 0,38 Давление ГВС на обратке, МПа 0,36 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 870 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 185.7 Давление ХВС, МПа 0,30 ВЕЧЕР (20 часов 00 минут) Температура ГВС на подаче, º С 42 Температура ГВС на обратке, º С 30 Давление ГВС на подаче, МПа 0,36 Давление ГВС на обратке, МПа 0,36 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 881 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 186,5 Давление ХВС, МПа 0,30
|
|
| |
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:08 | Сообщение # 8 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| 43Снятие контрольных показаний 28.04.2013г. УТРО (8 часов 40 минут) Температура ГВС на подаче, º С 48 Температура ГВС на обратке, º С 34 Давление ГВС на подаче, МПа 0,36 Давление ГВС на обратке, МПа 0,35 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 895 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 187.8 Давление ХВС, МПа 0,30 ВЕЧЕР (21 час 10 минут) Температура ГВС на подаче, º С 47 Температура ГВС на обратке, º С 40 Давление ГВС на подаче, МПа 0,34 Давление ГВС на обратке, МПа 0,45 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 909 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 188,9 Давление ХВС, МПа 0,26
|
|
| |
ТСЖ_Победы-9 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:20 | Сообщение # 9 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 20
Статус: Offline
| Снятие контрольных показаний 29.04.2013г. УТРО (7 часов 20 минут) Температура ГВС на подаче, º С 47 Температура ГВС на обратке, º С 40 Давление ГВС на подаче, МПа 0,37 Давление ГВС на обратке, МПа 0,36 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 918 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 197.7 Давление ХВС, МПа 0,28 ВЕЧЕР (21 час 10 минут) Температура ГВС на подаче, º С 50 Температура ГВС на обратке, º С 34 Давление ГВС на подаче, МПа 0,36 Давление ГВС на обратке, МПа 0,36 Показания счетчика ГВС подача, м3 50 929 Показания счетчика ГВС обратка, м3 8 190.4 Давление ХВС, МПа 0,27
|
|
| |